我家3P空调开5,6个小时后,漏电保护器就会跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 16:43:23
现在还不完全肯定是3P空调的问题,但是使用中的电器中空调功率最大.漏电保护器已经换成63的了,原来是32的.我现在想把空调线绕过漏电保护器直接接到空气开关上,这样可以吗?安全吗?
换过63的漏电保护器后,一直过了两个星期都没跳过,以为没事了,但是今天下午突然跳了一下.这下我糊涂了.

跳闸的情况有,漏电、短路、过载、空开本身问题。
问题排查:
1、空调插座一插用电设备漏保就跳闸,如果只要一插设备就跳闸,不管是什么设备。那基本可以确定是空开本身问题。
2、如果只是插空调会跳闸,插其它设备不跳,哪可以肯定是空调漏电,检查下接线是否有哪些细铜线对空调外机外壳有接触或很接近的,L、N都检查,新空调一般内部不会有问题。
3、如果不确定插的设备有没有超过空开的负荷,用空开的额定电流*220,得到的结果。如果设备功率大于这个数,那肯定会跳,换个大容量空开。空开怎么先呢,反过来,用你空调功率/220/0.8得到的数就是你要选的空开的最小电流,最好再用这个数*1.5后再先空开,因为空调压缩机属于感性负载,启动电流比较大。
4、用灯泡接都会跳,那肯定是空开坏了或者零线接错了,火线和零线都要从同一个空开出来。

是不是空调有问题,是不是有漏电的问题。63的漏电保护器应该可以了。

我这空调1.5的,前两天老是跳闸,开始怀疑是空气开关,结果排除了,后来怀疑是空调的问题,结果也排除了。最后确定是家里暗线可能有问题,现在空调用一个插座,其他的用电器都不用这个插座,从其他地方插,现在什么事情都没有。

检查独立空调

天气太热 高负荷输出 63的也会认为是超负荷了 所以跳闸

查电路,用摇表

查电器

什么都不查了,过几天就秋天了
呵呵