请高手指点510ABB变频器在运行频率12hz左右就显示F001无法运行。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 07:10:48
一控四的5.5KW的电机,有两套,姑且定为A和B吧!A无法运行,B 运行正常,柜子曾经受过潮,A柜在运行12Hz左右的时候显示报警F001此时电流为13A,用手盘水泵联轴器很轻松,工频运行的时候电流也偏高在12A,当我把空载的时候变频器可以运行起来,我用A柜控制B柜所接的水泵,也现实报警,而我把A柜的水泵接在B柜可以运行,运行很正常,我想请教一下到底可以锁定在什么位置呢!应该怎么解决?很急!
变频器空载可以起来。

一点可以肯定是A变频器的问题.

可能A柜里有器件损坏了,有电工基础的话可以把变频器空载试运行,用万用表交流电压档看看变频器三相输出有没有电压,电压可平行,如果正常,查一下控制电路,如果是用恒压供水控制器的,查一下是否损坏.