3*240的电缆最多能接多大功率的设备,400kw能接吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/08 10:46:22
空开用多大

  3×240的电缆最多能接多大功率的设备这个问题与电缆的长度、压降要求、是否长期运行的、是铝芯还是铜芯、是空架还是埋地、环境温度的高低、其采用什么绝缘材料还是没有绝缘层的诸多因此相关。因为影响电缆允许电流的因素很多,理论上可按发热条件选择计算、按容许电压损失选择计算、按经济电流密度选择计算这三种计算方法去确定。

  在实际工程中,可查相关手册或估算办法确定。一般情况下,铝芯电缆其安全输送电流为2A/mm2。铜芯电缆其安全输送电流为4A/mm2。则一相(其中一芯) 这是个通过实践并以标准化了的问题,一般电气书或实用手册上均可查到相关数据。‍

  已知电缆截面,也可查出其安全载流A大小,但不能说最大负荷电流,如短时间用一下,不计其压降,其值可很大,正规的可以按下表进行选择:

  因此,如你是铝芯电缆在空气中可承受320-420A电流,铜芯或承受410-800A电流,400KW电机的电流约为800A,因此如使用铜芯电缆是可以用的。铝芯电缆则不行。