比如控制线,信号线和电源线,分别用什么型号的电线,并且接什么设备,如烟感、手报、水泵分别用什么线?谢谢!
即是说电源线既可用BV线也可用控制线吗?
烟感手报是反馈信号的,用控制线对吗?电源线也有必要用控制线吗?我以为控制线是接在水泵风机等的输出模块上的,另声光和广播接哪些线?消报的具体作用?
请赐教,谢谢!

控制线和信号线一般用屏蔽双绞线RVS2×1.5,可以防止干扰。

电源线,低压比如24伏用BV线或者KVV2×1.5的线就可以。

烟感、手报的与主机连接通讯的线路要用控制线,供电的线要用电源线。

水泵看是如何控制,低压控制用24伏电源线,直拉线高压的要看具体设计,例如直流110伏可以用2.5非双绞的。

补充:控制系统的电压和控制专用的电压相差不多,但抗干扰能力要求高.电源线用控制线是没有问题的,但一般考虑成本和使用的频繁性会分别使用电缆.

直接反馈到主机报警或驱动模块设备动作的通讯线路不论怎么称呼都属于控制线,声光和广播是通过模块动作后接通电源或音频信号,所以使用时打开模块动作的是控制线,模块动作后经过模块给到设备的是电源或音频线.