功率为614千瓦,电压为380伏,求电流是多少安?需要导线截面是多大??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/08 14:27:54
请大虾门,把怎么计算都发出来吧,不要就是个得数.
功率是61千瓦,不是614千瓦,说错了

I=P/(1.732*U*cosφ)=61/(1.732*0.38*0.8)=116A.
三相负荷选电缆VV-3*35+2*16

是纯电阻电路还是电电机电路啊?导线每平方米截面能承受的最大电流为多少?你这问题条件不全啊!
要是纯电阻电路I=U/R=380/614,导线截面用电流除以每平米承受最大电流即可

电流为功率除以电压。导线截面还跟你用的导线有关

315kVA变压器,功率280kW应显多大截面

控制器的电流是1600A,电压为380V,求功率 一台电机额定功率为 55千瓦电压为660/1140接法为三角形/星形短路电流 整定为多少 在380伏三相电路中,用电功率为6千瓦,功率因数为0.6的负载,其线电流为多少安? 380伏特的电压,功率220千瓦,问通多少安培电流 380伏的交流电,功率为7.5kw,求电流为多少?答案为15。要过程。谢谢! 问题:已知功率为10千瓦的电动机,电压为380v,共十台,现需要为其接铜线,问:这样的铜线直径多大? 电压380v,功率15kw,求电流??? 在380V的电压下 功率为36KW 那么电流为多少 我应该选多粗的电线安全呢? 现有24根电阻,每根电阻为1.1欧姆,电压为220伏,共分为三组,每组8根,计算总功率,动电流? 380伏的电设备,功率为35千瓦,问导线截面面积需要用多大才能正常运作?