请问PST1200的差动保护试验怎么做?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 03:48:18
请问PST1200的差动保护试验怎么做?
有谁知道方法的麻烦教下

PST-1200
数字式变压器保护

相关保护参数定值

CT
额定电流:
5A


差动动作电流:
2A


速断动作电流:
20A


高压侧额定电流:
3A


高压侧额定电压:
220kV


高压侧
CT
变比:
200


中压侧额定电压:
110kV


中压侧
CT
变比:
600


低压侧额定电压:
10kV


低压侧
CT
变比:
2000


相关保护设置
:制动方程:
Ir=max{

Ih
│,│
Im
│,│
Il

}
,比率制动特性
曲线:第一个拐点电流
Izd=
高压侧额定电流值,在此定值中为
3A
,斜率
K1=0.5

第二个拐点电流
3Izd
,在此定值中为
3
×
3=9A
,斜率
K2=0.7


1
、三相测试仪


1


保护控制字:
0C10
,内转角方式;三相测试仪;同时做三侧。

测试仪:测试对象选择
3
圈变,
Y/Y/D-11
接线方式,
CT
外转角。

电流接线方法:测试仪
Ia
→高压侧(
Y
侧),电流从<