请问PST1200的差动保护试验怎么做?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 03:48:18
请问PST1200的差动保护试验怎么做?
有谁知道方法的麻烦教下
有谁知道方法的麻烦教下
PST-1200
数字式变压器保护
相关保护参数定值
:
CT
额定电流:
5A
;
差动动作电流:
2A
;
速断动作电流:
20A
;
高压侧额定电流:
3A
;
高压侧额定电压:
220kV
;
高压侧
CT
变比:
200
;
中压侧额定电压:
110kV
;
中压侧
CT
变比:
600
;
低压侧额定电压:
10kV
;
低压侧
CT
变比:
2000
;
相关保护设置
:制动方程:
Ir=max{
│
Ih
│,│
Im
│,│
Il
│
}
,比率制动特性
曲线:第一个拐点电流
Izd=
高压侧额定电流值,在此定值中为
3A
,斜率
K1=0.5
;
第二个拐点电流
3Izd
,在此定值中为
3
×
3=9A
,斜率
K2=0.7
。
1
、三相测试仪
(
1
)
保护控制字:
0C10
,内转角方式;三相测试仪;同时做三侧。
测试仪:测试对象选择
3
圈变,
Y/Y/D-11
接线方式,
CT
外转角。
电流接线方法:测试仪
Ia
→高压侧(
Y
侧),电流从<