200KVA的变压器,供电距离900米,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 00:09:51
有90kw的电机一台,同时最大负荷是160kw,请问用多粗的电缆?
185平方的电缆可能不行,没有考虑电压降的问题。

如果是“聚氯乙烯铝芯电缆”300平方的在空气中允许持续载流量328A,埋在土中347A,200KVA变压器最大输出电流也就300多安,300平方的的够了,据我所知铝芯电缆中300平方的好像也是上限了,没有再大的了!如果达不到要求只好改铜芯的了,考虑到你的供电半径太远,建议将变压器输出电压提高5%,每台变压器都有三档输出电压调节分别是:小5%、正常、大5%,这样可以不用考虑电压降的问题!

建议使用185平方的电缆!!

理论计算200的变压器电流是303安,用150平方的电缆就可以,但你的距离太远建议用180平方的电缆.90千瓦的电机建议用降压启动方法.

900米的距离应该考虑变压器挪位,380v线电压,185mm2的线,送出900米,只能拖动50-60kw的电动机正常运行。电动机再大的话,引起的电压降可能使电动机无法正常运行。(90m距离可拖动450-500kw)

185平方没问题