我单位用电属于大工业用电,怎样处理能用电网无功少,使其利率提高,免被供电局罚款?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 19:25:43
我单位用电属于大工业用电,每天用电量在35万左右,单位也有发电厂每天发电24万到26万之间,同时需要用电网8万度左右,但是吸收电网无功9万左右,利率在0.7,而每天用本单位无功量只在3万左右,利率0.98,为什么?怎样处理能用电网无功少,使其利率提高,免被供电局罚款?

应该说用电大户不会没有配备无功自动投切补偿设备。
而且你有掌握的第一手电量数据,如果用电负荷均衡,可以用计算的方法计算应补偿的无功容量。我简单地说说吧。
补偿的无功容量按下列公式计算:
最大负荷月的平均有功功率为P
调整前的功率因数角为O1;
调整后的功率因数角为O2;
要增加无功补偿的无功容量Q(kvar)
Q=PtgO1-PtgO2
=P(tgO1-tgO2)
=P(((1/(cosO1)平方)-1)的开根号-((1/(cosO2)平方)-1)的开根号
如果没有功率因数表,可以抽取某一具有代表性的时间(可以是一个小时、白天、夜间、忙时、闲时等)的电量(包括有功和无功)增量来计算。
补偿前的功率因数计算:

1、tgO1=(抽取的)无功增量/(抽取的)有功增量
计算出来的O1是数值,不是角度,然后要通过三角函数表查角度,以这个角度查cosO1的值。
2、然后确定要补偿后的cosO2的值,通过值查对应的 角度,再查tgO2
3、计算P
P=抽取时间的有功电量/时间长度
4、计算无功容量
Q=P(tgO1-tgO2)

当然啰,计算肯定没有使用自动投入无功补偿设备来的容易,但你要知道无功补偿的计算方法,也不会是一件坏事情!

给你介绍一个网站,建议你看看,就是关于提高功率因数的:http://www.168dq.net/Dqsj/ArticleShow.asp?ArticleID=3406

无功是不会减少的,除非减少感性设备,说以无功只能补偿。应该在配电室供电公司电表负荷侧(变压器低压侧集中补偿),加装自动补偿。

用功率因数自动补偿器。