0.4KV设备容量为1445A,无功补偿应装多少千乏电容补偿柜合适

你有第一手数据,如果用电负荷均衡,可以用计算的方法计算应补偿的无功容量。我简单地说说吧。
补偿的无功容量按下列公式计算:
最大负荷月的平均有功功率为P
调整前的功率因数角为O1;
调整后的功率因数角为O2;
要增加无功补偿的无功容量Q(kvar)
Q=PtgO1-PtgO2
=P(tgO1-tgO2)
=P(((1/(cosO1)平方)-1)的开根号-((1/(cosO2)平方)-1)的开根号 )
如果没有功率因数表,可以抽取某一具有代表性的时间(可以是一个小时、白天、夜间、忙时、闲时等)的电量(包括有功和无功)增量来计算。
补偿前的功率因数计算:

1、tgO1=(抽取的)无功增量/(抽取的)有功增量
计算出来的O1是数值,不是角度,然后要通过三角函数表查角度,以这个角度查cosO1的值。
2、然后确定要补偿后的cosO2的值,通过值查对应的 角度,再查tgO2
3、计算P
P=抽取时间的有功电量/时间长度
4、计算无功容量
Q=P(tgO1-tgO2)

当然啰,计算肯定没有使用自动投入无功补偿设备来的容易,但你要知道无功补偿的计算方法,也不会是一件坏事情!

看你要从功率因数从多少补偿到多少,剩下就是查手册计算一下