10kV通过变压器变成0.4kV,然后怎么变成380V和220V的???

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 05:47:43
中压配电一般都是10kV通过变压器变成400V。
那变压器输出的400V的电怎么变成380V和220V?

1、根据国家标准GB156-1993《标准电压》的规定,配电变压器的二次标准电压是0.4KV/0.23KV,电气设备的标准电压是0.38KV/0.22KV。即在制造时,二者的额定电压就是有区别的。

2、变压器出口的400V额定电压到用电设备的380V额定电压,是不需要变换的。当中除导线外,没有任何转换设备或元件;一般来说,用电设备在设计制造时,已考虑到可能出现的过电压情况,自身能够在400V下长期运行而有小的影响;二是变压器在负荷增大后,输出电压会有所降低,达不到400V电压(若负荷小,电压高时,还可通过调整变压器分接开关来降低二次电压);三是变压器到用电设备之间的导线存在电阻,会消耗掉一部分电压,使用电设备处电压接近380V。

3、我国低压配电系统一般是三相四线制,即三根相线,一根零线;二个相线之间的电压是380V,就是我们所说的线电压,一根相线和一根零线之间的电压是220V,也就是我们所说的相电压;正是由于接线的不同,才出现了380V和220V二个电压等级。

一般10KV变压器低压侧输出3档,420,400,380,一般我们选400档,经过线路压降后到用电设备处就差不多380~390了,