在火灾报警控制器上,可以手动控制自动喷水系统任意
一区域的开启和关闭吗? 探测器经常误报,怎样设置
感烟,感温,感光,红外线的具体数值? 备用电池是
什么电池,放在哪里,能支持多久,湿式喷水系统
在停水时还能启动吗?

1.(湿式系统)某一区域的喷洒是靠喷头实现,喷头一般属于火灾时,温度升高,自动爆裂喷水.控制器上启动的只是喷淋泵. 可以实时监控各主要区域是否出现喷洒(因为喷洒时水会流动,导致信号阀动作).
2.误报出现, 在控制器设置,咨询厂家,蛋有时误报和线路环境也有关.
3.除了供给控制器的双电源交流电外,还有备用电池,就是铅酸蓄电池.放在控制器机柜里,提供无交流电时报警系统和联动系统的备电. 24~48AH 蓄电池放电时间为坚持时间,一般30分钟.
4.一般消防系统有备用水箱或水池,系统启动先使用备用水. 保证水箱水池有足够的消防用水. 水箱或水池水位降低到一定限度,自来水因自动加水.