给电厂吸收塔顶安避雷针,塔高34.7米,顶部有一圈钢栏杆高1.2米(不包括在塔高里面)。吸收塔为圆柱体,直径13.1米。按第三类建筑物计算。
想问一下该设几只、好长的避雷针合适,我知道有滚球法,但是在没有确定避雷针长度的时候不好计算啊,单支避雷针感觉要设很高才能覆盖顶部这个大圆。算得头昏了。

《建筑物防雷设计规范》GB50057不适用于电厂顶避雷针的设计,用那个公式当然会错误,像烟囱,水塔,电视塔,电厂塔等避雷针安装,只需要考虑保护到塔顶平面就可以,因此只需要计算出保护直径为13.1米的圆需要安装的避雷针高度,我帮你计算了一下,按一类的话也只需要2米高避雷针就够了,由于塔超过30米,需要做侧击雷防护,如果按三类就不需要了

避雷针 是房子的纵身三分只一 但塔就不知道了```

单支避雷针不如两支比较低的避雷针保护有效,因为两个避雷针之间会产生屏蔽作用,所以最好是用两支避雷针,而且不要太高。