变压器10KV侧单相接地时问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 15:34:53
变压器10KV侧单相接地时接地相对地电压为零,可由于中性点并未接地,所以接地相与中性点之间的电压值不变,只是将中性点的电位抬高了?
(为什么中性点电位会被抬高,怎么抬高法?),请赐教,

10kV单相接地的现象如下:
  1. 警铃响,主控盘发出“母线接地”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字牌。
  2. 检查绝缘指示母线一相电压降低,另两相升高;金属性接地时,接地相电压降为0,另两相升高为线电压。
  3. 对于经消弧线圈接地系统,消弧线圈电流表指示增大。
  4. 电压互感器开口三角形电压增大。
  5. 若接地发生不稳定或放电拉弧,会重复间歇性发生上述现象。
  小接地电流系统单相接地的查找及处理
  1. 将接地现象汇报调度。
  2. 做好绝缘措施,检查站内接地母线所接的所有设备绝缘有无异常情况。初步判断接地点是在站内或是站外,若站内设备接地,应汇报有关部门进行处理;若接地点在站外,则应按调度命令选择。
  3. 若接地点初步判断在线路上,可采用瞬时拉、合断路器法判断查找接地点。操作时应二人同时进行,一人操作,一人监护及监视接地母线相电压表。在断路器断开瞬间,若相电压恢复正常值,则可判明接地点在该线路上,反之则可排除该线路接地。如此按顺序逐步查找。
  4. 接地选择时,若线路没有接地检测装置,则可用选择按钮操作。选择前应检查该线路重合闸设备已投,且重合闸装置运行正常,按下按钮,断路器断开并自动重合,观察母线相电压表的变化,若断路器断开后未重合,运行人员应手动重合上。
  5. 重合闸未投的线路或未装设重合闸装置,未装设接地检测装置的线路,可根据调度命令,采用运行人员手动瞬时拉、合断路器的方法进行查找。
  小电流接地系统接地运行的时间应按现场规程执行,防止长时间接地造成电压互感器烧损及设备的绝缘损坏。
  接地点所在线路或站内设备接地点已查找出来后,应通知调度及上级有关部门,停电检修处理。
  要仔细区分一次设备接地与谐振、电压互感器一次侧熔断器熔断等不同现象,防止误判断造成误操作。

首先你应该明白一点,如果提到有中性点,那么肯定是Y接的,d接不存在中性点。Y接的时候,这个10KV就是线电压,ABC三相对地或说对中性点的电压都是5.77KV。比如说A相接地,那么A相电压为0,A就变成了地电位,但AB、AC间相电压10KV不变,但因为A是地电位,所以AB、AC就成了相对地的电压了