两个PLC系统能否输入两路压力变送器信号?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 12:10:07
现厂里有两个西门子PLC系统,相互独立。现在需要把一液位信号传送给两个系统。变送器是E+H压力变送器,两线制。我想把变送输出的4-20mA串联起来送到两个系统,不知道这样做能不能行得通,两个PLC系统的AI能否这样串联?期待大家的回复,谢谢!

本人曾经做过类似的事情,将一个压力传感器的信号线分两路接入两个AI口,的确能显示两个数据,但是显示值和实际值有一定的偏差,这当然不是传感器进度的问题,具体是什么原因阁下既然是也是从事电气的同行应该知道了,兄弟,别忘了,这传输的可是4-20mA电流信号,不是0-10V的电压信号。也不知道阁下所说的那套系统用是什么类型的PLC,是S7-200还是S7-300/400,用的AI模块型号是什么,不过向M331/332系列模块都是可以接受0-10V电压信号的。

完全可以 !你需要一个配电模块,输入两线制4-20mA,输出双路4-20mA就能达到你的要求。