15 KW的电机该用多大的空开,接触器,热继电器?若用星三角启动三个接触器分别的多少

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 04:50:39

如果是三相380V的电动机,其额定电流≈30A
空开,接触器,热继电器选型如下:

空开 DZ100-40A

接触器 CJ10-40A
(星三角启动三个接触器一样比较好)

热继电器 RJ40 额定电流 30 安培

15 KW的电机的额定运行电流为30A左右,可以选用40A空气开关,30A热继电器,若用星三角启动可以用一个40A接触器做三角形运行,两个20A接触器做启动。

以施耐德的低压电器为例:
15KW的电动机:
断路器:OSMC32N,D32A,3P。
接触器:LC1-D3210.

星三角:一个LC1-D3210+两个LC1-D2510.七根线。

电机的起动电流是额定电流的3倍。直接起动为6倍。所以空开不低于63A。最好是80A的。热继电器应为28至35A可调的。接触器应选取大一点的。选22KW的3相交流接触器。最好一样的。再加个电间继电器来个自动转换。

这和电机的功率因素有关系