s7-200xp cnPLC 给烧了

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/07 18:14:54
主题:s7-200xp cn的PLC扩展了3个EM231...给烧了.... [当前票数:0,反对票数:0]

我用开关电源给PLC拱24V电源.通过电后了.我把插线板上的开关断开了(插头还在线板上插着)然后就用罗丝刀拧220V的线(我也不知道我当时用罗丝力对的是火线还是0线)

突然间.在开关电源和拧的那线之间对过罗丝力打火了.一会我一看PLC也烧了.

把PLC拆开看.里面只有大地那被烧断了.可能还有别的我没的看chu来.上面的PCB没事.下面的电源块PCB也没事.扩展的EM也没事.

就与输入相连的大地的线断了.和M也连通了.

这到底是为什么????

为什么会把大地线给烧了.其它的地方没事.???

是不是开关电源里的电容还没放完电.????

可是为什么只烧大地.而不烧M呢.???

现在没有大地对以后会有什么影响?????

我把输入端的大地和RS-485的那个地连在了一起.对485口有没有什么影响啊????????
这个块现在还是可以用的.停止和运行都是好的.

你说的这个情况是一种短路现象,而不是过压,它一般不会烧坏别的东西.也就是说你插板断开的可能是零线,当你拧的时候不小心让AC220V的电和电路板的地短路了.因为PLC上都是过弱电的,经不起高电流,故把地线全部烧毁.
现在没有大地你可能都不能用吧.
把输入端的地和RS-485的地连起来后,它没有了抗干扰能力,最好别连.