用65A的接触器同时带一个7.5KW和15KW的电机

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 11:29:12
请问各位前辈:我用一个65A的接触器同时带一个7.5KW和15KW的电机,电机是直接启动的,这样会不会有问题?请问接触器与电机要如何配对选型?

会有问题
首先15KW电机应该用星三角启动或软启动或加变频器.一般11KW以上的都要.

单从接触器的容量来讲是够了,但是要看你具体是什么样的电机了,也就是启动电流有多大了,一般规定7.5kw以下的笼型异步电机是可以直接启动的。像你是两台超过7.5kw电机同时启动就应该考虑像楼上说的启动方式了。