洁净间内与外部空间的压差太小,是什么原因造成的?该怎么办?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 19:51:46
洁净间内与外部空间的压差太小,空调机组的冷热负荷都够用。通风是侧送,上回的。基本上无新风补入。压差在2pa左右。我如果想要压差在10-15pa,该怎么办?
空调机组的风量在12000m3/h;双风机,单台电机功率3kw。机外余压为639pa。我如果在回风管道上加增压风机是否可行?或采用其他办法?

请高人指点。谢谢!

你这个洁净房间应该有漏风或是有抽风机往室外抽风,如果在回风管道上加增压风机压差会更小或形成负压。一般洁净室洁净度在CLASS1K以上才会要求对外压差在10-15pa。最直接的解决办法就是加新风机组。