关于漏电带接触器的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 06:43:19
各位大侠有个问题请教下。
为什么我在DZ47LE-63/3P+N下接了一个220V接触器,接触器一吸合漏电就跳闸呢。
知道的指导下。谢谢了!

1是三相四线制的C45吗?
如果不是的话就会漏电的
2,是不是你的负载有漏电的现象,你用摇表摇一下。

接触器漏电

如果是你下面有负荷,那就是负荷漏电。你可以把负荷全部断开,空载和接触器。然后一路一路送出负荷,送到哪路断开,就说明这个设备漏电。