电气安装中的发电机下引线手包绝缘具体是什么工作?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 04:55:02
电气安装中的发电机下引线手包绝缘具体是什么工作?为什么要进行?

发电机定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测量,可以发现发电机端部手包绝缘的缺陷;在发电机三相线圈泄漏电流严重不平衡时可以避免采用烫开定子接头的方法,在不损坏定子结构的条件下查找局部缺陷;可以发现定子接头处空心铜线焊接及质量造成的渗漏隐患。
试验条件及注意事项
3.1发电机处于检修状态,汽励两侧端盖打开完毕;
3.2试验前,所有发电机内部测温元件需短路接地,防止加压时损坏。
3.3通水条件下进行试验时,冷却水质应透明纯净,无机械混杂物,导电率在水温20℃时要求:对于开启式水系统不大于5.0×102μS/m;对于独立的密闭循环水系统为1.5×102μS/m;
3.4在不通水条件下进行试验时以及机组汇水管直接接地者,应保证引水管严格吹净; 3.5处理绝缘后,应等绝缘干燥后再进行测量; 3.6照明设施(包括事故照明)应符合运行要求;
3.7试验中应采用高压带电作业的安全措施,操作者应戴绝缘手套,穿绝缘靴,并有专人监护;
3.8测试完毕后,将高压引线充分放电后,才可进行工作; 3.9测试过程中,定子励、汽两端均需有人监护;
3.10测试完毕后,拆除手包绝缘表面包附的锡箔纸时,应当清理干净,不应有残余;拆除锡箔纸时也应当进行放电,避免残留的少量电荷可能带来的危险。
4 试验步骤和判断标准
4.1汽励两端端部线棒编上号,可以根据制造厂编号,也可以从左侧水平位置下方第一槽开始逆时针编号。
4.2一般在端部接头清扫前进行试验,所测接头手包绝缘引线接头及过渡引线并联块等部位包裹一层厚度为0.01mm~0.02mm的锡箔纸。由于线圈根部几何形状不规则,锡箔不易服帖,因此注意尽可能将其塞实,能塞到的部位尽量塞到。 4.3在通水及不通水情况下,试验接线通常采用正接线的方式。反接线方式必须在不通水的条件下采用。
4.4定子线圈外加直流一倍的发电机额定电压Un,测试杆一端接触包锡箔纸的端部接头,另一端经微安表接地,逐点试验,记录电压值和电流值,当数据超标时,试验人员应分段找出具体部位。
4.5试验结束,拆除接线前,对高压引线充分放电;拆除锡箔纸时也应进行放电。 4.6判断标准:
测试结果一般不大于下列值:
手包绝缘