假设空调冷冻水进水口温度12度 出水口温度7度
为什么空调的冷冻水循环进水口温度是12度时比是9度时主机的效率高呢
最好有高手给讲详细点
谢谢啦!!!
12度到7度和9度到7度对于主机那个比较省电呢

对于主机来说,影响效率较大的因素并非冷冻水侧,而是冷却水侧。在冷凝器流量不变的情况下,冷却水温差变化一度的影响比冷冻水温差变化一度要大得多。
  不管是冷冻水侧还是冷却水侧,一般主机都是根据5度温差来设计的,(冷冻水7-12;冷却水32-37)。因为这样将适合大多数场合的运行,假设流量相同,7-12度和7-9度的时候,机组负载是不同的,前者是满负荷,后者是40%负荷。离心机组运行曲线是一个U型,对它来说,40%运转时候并不比100%运转效率高,甚至会更差。这是由于离心机组的进气导叶调节引起的。需要注意的是,负荷小于25%时,离心机组会喘震,对叶轮损害相当严重。螺杆式机组的情况虽然没有那么严重,不会发生喘震,但其效率影响也是类似的。
  小流量大温差不但导致你机组使用率不足,更会引起水泵和冷却塔能耗过高,进一步降低系统效率。一般来说,你选的机组如果长期不能达到5度的温差,这说明你选的机组过大,是典型的大马拉小车。这时候,你的机组、水泵和冷却塔都处于非常浪费能源的状态,系统效率将是相当低下的。
  我记得美国Trane空调提出了冷水机房优化系统方案,其中就包括大温差小流量系统,这可以大大节省水泵的能耗,进而提高系统效率。而Carrier和York也经常效仿之,现在大多数冰蓄冷系统全是采用的大温差设计。温差一般不小于8度。

其实很简单,空调的目的是将主机所制的冷量,通过冷冻水送到房间去进行冷热交换,进水和出水温差越大,说明房间的风机盘管冷量交换的越好,房间的制冷效果也就越好,回水温度就会高,反过来,如果进水和出水温差小了,说明冷量没有被风机盘管充分交换掉,回水温度就低,通过回水管又带回主机,而房间的制冷效果又差,白白的浪费了一个制冷循环过程,所以效率就低喽。一般泠热交换差的原因是,翅片脏、虑网堵或管壁内部结垢太厚等。
肯定是9度到7度省电,但房间效果差,省电有什么意义呢,

出水温度是7度这个条件不变的情况下,当然是入水温度是12度的主机效率更高啦!
你想想:它可以把12度的水冷到7度,而另一台则只能把9度的水冷到7度!前者是5度温差,后者是2度温差!谁厉害啊?很明显是前者效率更高啦!
从字面上来说,当然是9度回水温度更省电了!但正常的话一般都是12度回水温度,因