电动机点动控制电路图中能不安装热继电器么

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 20:28:03
在这个电路图中能不安装热继电器么?为什么?请说详细点
如果不安装热继电器 这个线路能正常运行么 原来接到热继电器的零线又该接什么地方去呢 为什么?请说详细点 2个问题请从电流原理和线路连接以及控制分析,求详细分析
原来热继电器上接有2个零线 一根是和电源的停止按钮接通的。。一根是回路 接在进线端的接线端子上的

要安装热继电器的。
热继电器主要用来对异步电动机进行过载保护,工作原理是过载电流通过热元热
件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。鉴于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作过载保护热继电器的过载保护。

可以不装热继电器,线路比原来简单一点,当然能正常工作,原来的零线是一般是经热继电器后再接到线圈的A2端上的,现在没热继了,直接接到A2端就是了.
因为是点动控制,据每分钟启动的次数多少热继电器的设定电流值(如果装热继电器的话)会比电动机的额定电流大很多否则会误动.但如果工况没变启动的次数改变了,已经设定的值又会变得无意义(次数变多依然会误动,次数变少热继不保护).
热继电器保护的是电动机的故障电流,在点动情况下其实它很难分别线路中的电流是正常的启动过电流还是异常的故障电流.很难在正常保护和误动间找到合适点,就算确定下来还会因启动次数的不固定而再次失去意义.所以一般在这种情况下会不装了.
因为是点动控制,表示操作工时刻参与,设备一有异常时也会及时被发现,装设的意义从这点来讲也不大.
说得好象啰嗦了!
一根接在停止按钮一端,另一根就是接在L线上了,现在当就是将L线直接接在停止按钮一端了.

要安装热继电器的。

热继电器主要用来对异步电动机进行过载保护,工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。鉴于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作过载保护热继电器的过载保护。

什么图,没看见