我做安防的。情况是这样,刚开始是用DC12V5A的开关电源给2个摄像机供电,结果有一个摄像机烧了;后来我用12V1A的供电,过了半小时变压器烧了。现场是一个机械加工厂,有强电。不知道怎么解决,请高人指点。谢谢!

情况1:
工业用电是380V 用 220转12的适配器是必然烧毁的 市场上有宽动态的电源适配器,可以尝试使用.
情况2:
在使用220供电时烧毁,可能因为工厂电压稳定造成的,解决办法是另外供电 或者在接入端加保护器

用变压器单独供电吧,只要功率匹配应该没问题。还不行就看看你的摄像机是不是有问题。

摄像机一般都是DC12V或AC24V的电压.摄像机出厂电流就是固定了的(一般在0.15-0.8之间)你用12V 5A的送电当然会烧掉啦.正常情况下最好是用配套的变压器来供电,你说的变压器烧了是你的变压器是220V转12V的变压器。工厂用电有工业电380V的电压.是不能直接接的.要接的话必须找一个380转12V的变压器来转换。如果找不到的话可选内置变压器的摄像机(要求电压是380-220都可以用的那种).这种摄像机东莞晶盛电子科技有限公司有得买。

我们公司是生产蓄电池的,希望有机会能帮到你.
你看看像机能接受的电流是多大,是不是过大了?