好氧生物处理率降低怎么办

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 21:48:45
我们公司的污水处理厂是四级处理,但是第一个沉淀池和第二个沉淀池中间COD降解程度非常的低。设计者的方法是在第二级设计成AO池,前两个廊道是厌氧处理,增加废水的可生化性,但是废水到达沉淀池后和前一级的出水COD降解率非常的低。请问这是为什么。有没有什么解决的方法?
呵呵。这么说吧,是第一级和第二级的出水相比,降解率非常低。我懂这个问题,但是表达的不是很正确。呵呵。
我们的来水COD 2000--3000mg/L 出水COD 小于100。是属于含酚废水。现在第一个沉淀池就是一级出水达到了COD300。二级出水只有280。二级一共六个廊道。前两个廊道是不暴气的。只用搅拌机进行推动,但是问题来了。好氧污泥通过沉淀池的收集装置返到第一个廊道。这就造成了廊道里的菌种是各种综合起来的。无法起到本来准备提高废水可升化性的作用。现在改变工艺很难。基本没有这个可能,所以在想办法。请各位帮帮忙。

五楼的,不知道你还能看得见看不见了。我想问的是我们出水COD要求达到一级国标,还有什么办法,二级是为了降解一部分COD,可以说是强行的用一种方法提升废水的可生化性,只是不知道在不改变工艺的条件下把二级的生化效率提起来。去除杂质什么的我们还有后续工艺,只是为了降解COD有什么办法。哎,愁啊。

按你的意思,前两个是相当于水解池了?

我觉得菌种是不可能混合起来的,因为你前两个是厌氧的,后面的好氧的,那么环境不一样,好养的细菌到厌氧池应该不会存活,同样,厌氧的到好氧池也会死掉的~~

所以估计不是菌种混合的问题。

设置水解池是相当正确的,一可以提高可生化性,二可以将污泥消解掉,减少污泥量。

我感觉问题可能出在水解池池容的问题,池容是不是太小了?

昌平二中

不懂

上面说的生存环境不同,菌种不能存活是对的。COD2~3Q,在一级出水达到300时,后面不用再生化了,效果不大的,还是通过简单的气浮加砂滤去除杂质就行了。

COD100几乎都是极限了。只能增加沉淀时间了。