求笼型电动机起动瞬间对变压器的影响是否满足要求。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 15:04:22
变压器型号S9-M-100 10/0.4 , 鼠笼型电动机为55kw潜水泵。变压器二次侧第一路接QJ3-55自耦减压起动器,去30米处潜水泵,30米电缆型号:YJV22(3×25+1×16),变压器二次侧第二路接其他负荷4.66KVA。求笼型电动机起动瞬间对变压器的影响,其他负荷的电压不应低于标准电压的95%,能否满足?
1,定性的分析我也做过了,可是我的导师不认可,光凭嘴不行,要拿具体数据说话。2,请给点具体数据,和简单计算过程。再追加分值。
3,自偶变压器的抽头为65%。的这一组

你应该还要提供一个数据:自耦变压器采用哪一组抽头?
公式:变压器额定电流为:额定容量*1.5=150A
电动机直接启动电流为6倍运行电流,运行电流为额定功率*2 所以:6*55*2=660A
若用65%电压,其电流为:电压的平方*启动电流 0.65平方*660=278A,这样就确定了电动机的启动电流,但是水泵电动机绝对不是满负荷运行,所以启动电流应该更小。
根据:http://www.chinapower.com.cn/customer/kelin2004/product-3.htm参数变压器阻抗电压4%,4%是由“把变压器的二次短路(短接线的电阻为0!),在一次侧慢慢加电压,当二次侧电流达到额定值时(当然一次侧电流也是额定值),一次侧所加电压就是10KV的4%”如果启动电流为250A,则250/150=1.66
1.66*4%=6.64%,也就是说电压将为6.64%*400=26.56,则系统电压为373.44V,且,电压降百分比小于规定值。

好像挺啰嗦哈。

使用没问题,潜水泵又是变负荷负载更没问题。

起动瞬间电流达到300A,是变压器额定电流的2倍,变压器阻抗电压4%,电网压降8%,若网压高于标准3%以上,可以。

水泵启动时,应该将水泵出水口闸阀关闭,启动结束后再将闸阀打开,使水泵正常运行。这样就可以使电动机启动电流大大下降。