变压器,如何算它的线圈匝数是多少?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 16:38:18
变压器,如何算它的线圈匝数是多少?
220V到~12V,铜丝一种是0.1mm。一种1mm,
还要什么参数能算出2边绕的线圈圈数

谢谢啦!
最好能提供具体的运算步骤
另外,如果能提供一些相关的资料,那就最好不过了

我可以加分奖励

在频率50Hz的交流电源变压器的计算:铁芯截面积=功率的平方根*1.25,匝数=铁芯截面积*磁通密度/电压,线截面积=电流/2-3。

例如:变压器初级电压220V,次级电压12V,功率为100W,求初、次级匝数及线径。

一、选择变压器铁芯横截面积:

S=1.25×根号P=1.25×根号100=1.25×10≈13(平方CM),

EI形铁芯中间柱宽为3CM,叠厚为4.3CM,即3×4.3

求每伏匝数:N=4.5×100000/B×S

B=硅钢片导磁率,中小型变压器导磁率在6000~12000高斯间选取,现今的硅钢片的导磁率一般在10000高斯付近,取10000高斯。

公式简化:N=4.5×100000/10000×S=45/S

N=45/13≈3.5(匝)

初、次级匝数:
N1=220×3.5=770(匝)
N2=12×3.5=42(匝)

二、在计算次级线圈时,考虑到变压器的漏感及线圈的铜阻,故须增加5%的余量。

N2=42×1.05≈44(匝)

求初、次级电流:
I1=P/U=100/220≈0.455(A)
I2=P/U=100/12≈8.33(A)

三、求导线直径:(δ是电流密度,一般标准线规为每M㎡:2~3A间选取,取2.5A)

D=1.13×根号(I/δ)
D=1.13×根号(0.455/2.5)=0.48(MM)
D=1.13×根号(8.33/2.5)=2.06(MM)
初级线径:Φ0.48,匝数:770;次级线径:Φ2.06,匝数:44