11wk电机用多大的铜线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 04:21:53
有一台11瓦千的电机,按电流算6平方就够了但是有个起动电流我不知怎么算了

普通三相电机按电流算只需要4平方铜线就OK啦,但为了你以后更换加装用,建议还是用6平方米的线.
一平方铜线可以过八安电流
在选择线的时候不用去考虑它的起动电流
在选项择热继电器的时候要考虑.

起动电流是额定电流的6-8倍,不过11瓦千以上的电机应该安装软启动了。