当变压器二次电流太大,没有相应的互感器时,如何通过一次侧的电流互感器算出二次侧的电流,请求帮助

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 11:04:52
电炉用变压器,参数如下:
变压器型式:HSSPZ -25000/35
额定容量:25000KVA
额定电压:35000/436~380~184V
高压额定电流:412.4A
低压额定电流:37984A
联结组标号:YN,d11(一、二次间)
装置种类:户内式
相数:三相 频率:50HZ
冷却方式:OFWF
冷却水温度 冷却器入口处小于等于+30%%dC
进口水压力小于等于50KPa
冷却器规格:YS1-160Х4(其中一台备用)
调压方式:有载电动或手动,19级调压
传动机构电动机功率 0.18KW
传动机机构电动机电压 三相220/380V
传动机构控制电源电压 单相220V
电流互感器电流比 650/5A

由于二次侧电流太大,没有相应的大电流互感器,因此从一次侧副绕组测电流,其电流互感器为电流比 650/5A,不知道二次侧的电流如何计算?

你这个变压器低压侧是有3个抽头的 。在不同抽头的地方,变比不同。

假设变比为K,那么:
K=35000除以436或者380或者184,选取什么数值,得看你具体使用的是哪个抽头了。

计算出K的值之后,二次侧电流就等于一次侧电流乘以K。

与互感器变比没有关系(前提是互感器变比和电流表的变比一致)。

这句话“由于二次侧电流太大,没有相应的大电流互感器,因此从一次侧副绕组测电流,其电流互感器为电流比 650/5A”
不懂什么意思。
650/5A就是变比为130,
在不计算损耗的话,P1=P2=U1*I1=U2*I2
I2等于P/U2/650/5

可以通过一,二次电压比算出二次电流.I2=I1*U1/U2.道理很简单,高压输入供率等于低压输出功率.电压降了多少赔,电流必升多少倍.

计算你的变比,降压升流,知道一次侧电流就能算出二次侧的.

根据你的电流变比得知:
高压侧电流为1A,低压侧电流为130A