800kVA变压器高压侧10KV,高压侧的变压器柜电流互感器的比值?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/08 18:03:12
该变压器高压侧的额定电流:800/(√3*10)=46.2A
则:
1,若计量表计采用常规表,那电流互感器可用75/5.(即,46.2的1.25~1.5倍)
2,若计量表计采用数显表,则电流互感器变比可用50/5.
当然,二次侧电流采用5A还是1A还要整体看。最好和保护还有其他开关柜相配合一致
100/5 200/5 300/5 都可以
800kVA变压器高压侧10KV,高压侧的变压器柜电流互感器的比值?
630kva变压器高压侧如果采用电缆,则电缆型号该选多少的
1000kva的变压器,10kv的电压,用高压计量需多大的互感器
我厂有800KVA、1000KVA、630KVA变压器各一台,高压电机有280KW、475KW、630KW各一台。问基本电费该怎样计
变配电所8000KVA高压变压器能带多少台500KVA低压变压器
800KVA变压器这样配比?
s7型800KVA变压器空载损耗
2000KVA的变压器高压进线柜的断路器如何选择?谢谢
现有一台630KVA的高压变压器,我想知道它负载的总功率是多少
100KVA的额定电流是多少?(高压侧10KV-低压侧400V)