1000kva的变压器,10kv的电压,用高压计量需多大的互感器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/08 11:56:29
最好说出理由,列出计算公式。

电压为:10/0.1KV,10kv的电压,只有这个,
  电流为75/5A.1000KVA的变压器,10KV侧电流为56A,向上靠最接近的变比就是75.也有60的。
  变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。

电压为:10/0.1KV,10kv的电压,只有这个.
电流为75/5A.1000KVA的变压器,10KV侧电流为56A,向上靠最接近的变比就是75.也有60的.可这个规格很少见,只有定做!

这个问题专业,偶不知…