家电急求高手帮忙,空开一旦连续几天几夜工作就很热很热,然后就跳闸烧焦

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 07:35:36
我是开网吧的,电脑37台,空调1台(1.5匹),装电的方面是:电能表:10(40)A,电线用的是10平方线,空气开关:德力西60A,闸刀:63A,我的问题是:空开一旦连续几天几夜工作就很热很热,然后就跳闸,本人再把空开合上也只能用上一天两天就会又出现跳闸,我怀疑是空开出的问题,换新的空开还是出现相同的跳闸情况,再后来我不用空开,直接接上,可问题又出在闸刀上.闸刀也会很热很热,直到刀烧坏,还有接到闸刀上的线也烧焦.请问这是什么原因.望各位电工高手能够给我指点迷津.本人十万分火急啊!我该怎么样解决呢?

估计你是用单相电源供电
算算你的用电功率:
电脑算250W,250W*37台=9250W,
空调算1100W,应该还有风扇,照明等,算200W
总功率约为:9250+1100+200=10550W
根据P=UI 总电流为10550W/220V=48A
看你的条件,已不适合装单相表,必须安装三相表
给你的建议:
1 电表最小也得换成20(80)A的,超过则装三相表解决
2 空开和闸刀最小换成48A*2倍=96A,但没有超过63A的单相空开和闸刀
3 电线换成25平方
4 申请安装三相表,室内重新布线,总用电负荷均衡用在三相电上
5 三相空开100A,三相石板闸刀开关100A
6 铝线线径16平方即可

空开写闸刀容量偏小。
电脑的功率在400W左右。37×400=14800W。电流约74A,1.5匹空调功率在1100W左右电流约5.5A,外加照明等电器,总电流90A.
建议:电表换150A,空开写闸刀150A。

空开和闸刀容量小,建议换大的.另外提醒你,接线时一定要使线与开关接触良好,如果是铝线,应该定时检查接线处,及时紧固螺丝,否则会接触不良--发热--氧化--更加接触不良--更加发热......恶性循环!铝线会疲劳,就是刚开始是压紧的,过些时候会松动.

电流太大导致的发热。应立即停止营业全部换大号的。你竟然不经过空开直接就接,你这样很危险的。可能引起火灾。我给你大约算了一下,10平方的线根本就不够,你换成25的。空开你可以换成100的。空开大点没事。我建议你最好停业好好整顿一下。请专业的电工给你设计一下,多加点保护。这不止是为了自己,也是为了别人。

电脑大约在250—400W之间,37x400w=14800w。空调1.5匹=1125W。14800+1125=15925W。这里是你网吧的电脑和空调的总瓦数还没有包括照明瓦数。如果你网吧用的是220V电的话就有72.4A。使用380V电的话就有42A。我估计你网吧用的是220V电。将空开和闸刀换成100A的。

如果你换了100A的估计也没用。关键是你的进户线电流不够。建议你申请装3相