低压配电中电容补偿的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 08:04:41
偶刚进一个工厂的配电站.要求的功率因数是0.9,还是0.9~1.0之间最好.如果是1.0的因数,是否有功功率就几乎是总功率. 电容柜补偿的是无功功率,若.超过1.0,那又该么办?
厂的配电站有2台电容器 一个电流为100 另个满电流为150 ,一般早上和晚上合小的电容器 如果再把大的合上 功率因数就会超过1.0 从滞后变成超前,负荷小的时候 2台都合上的话,功率因数估计会超前到0.7.... 懂我说的没? (电容柜上有3个表嘛,测的是3个相的电流,一般电流是75~80A左右 其中B相总要比A C两相电流小5A左右.知道为什么???大的电容器,电流一般为140A左右,B相却比AC要高5A左右,奇怪.谁了解呢,)

检查一下自动补偿控制器和自动补偿控制器的采样电流互感器。

  低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。
  电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。 电力电容补偿也称功率因数补偿!(电压补偿,电流补偿,相位补偿的综合)。
  作用:
  1,电容 在交流电路里可将电压维持在较高的平均值!(近峰值).(高充低放),可改善增加电路电压的稳定性!
  2,对大电流负载的突发启动给予电流补偿!电力补偿电容组可提供巨大的瞬间电流!可减少对电网的冲击!
  3,电路里大量的感性负载会使电网的相位产生偏差,(感性元件会使交流电流相位滞后,电压相位超前90度!).而电容在电路里的特性与电感正好相反,起补偿作用。

功率因数当然是越高越好,但你见过有1.0以上的吗.
当功率因数等于1.0时,有功功率等到于视在功率(也许是你理解的总功率吗)
但现实中是不可能达到1.0的,因为没有哪个电气系统能达到理想上的纯电阻,只要有任何的感性或容性它都不会达到1.0
1.0的功率因数只是在课本的作业上出现

谢谢楼下提醒,感觉解决不了