单台点焊机容量为160KVA,一共六台,主线路应该选多大的电缆?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 16:10:58
没有,我这里要建一条生产线,一共是六台点焊机,型号为DN3-160,我从车间配电室引多大的电缆能满足这六台设备用,我因资金原因想用4*150的电缆,不知道行不行,特来寻求大家帮忙!不胜感谢!

KVA是电源容量单位即视在功率,视在功率的平方=等于有功功率(KW)的平方+无功功率(KVar)的平方.你说的KW是有功功率,等于KVA*功率因数.一般功率因数在0.9左右.160*0.9=144KW*6台=864KW
3×240²+1×120²电缆的安全载流量是448A,900KW的额定电缆有1800A,所以,总功率900KW最小要用4根3×240²+1×120²的电缆

单相、380伏供电、160KVA,按暂载率40%计(实际暂载率一般不高于25%),单台平均电流强度为:
(160000/380)*0.4=168安
六台三角形接法,平均线电流为336安,
选用4*150的电缆,电流密度为336/150=2.24安,很安全。
3*100的铜芯电缆,也够。

够用的,因为点焊机是瞬间工作,

你有没有提错问题呢?