1000KVA的变压器工作电流是多少?计算公式怎么列

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 03:39:33

1000KVA的变压器额定电流
高压侧额定电流为 I1=1000K/1.732/10K=57.74A
低压侧额定电流为 I2=1000K/1.732/0.4K=1443.4A
最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW
现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,剩余1443.4-1200=243.4A
还能承受128KW的功率

你的高压是多少(10KV)

高压电流=1000/1.732/10=57.7A

低压电流=1000/1.732/0.38=1519A

可以用经验公式:10KV/0.4KV变压器 低压侧 I=1.5S(变压器容量*1.5) 高压侧 I=0.06S(变压器容量*0.06)
或:I=S/U*cos(变压器容量1000除以电压0.4再乘以功率因数)