工业插座箱如何配断路器和漏电保护器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 15:11:19
有个客户想要一个工业插座箱,这个插座箱上要求有1个220V 2P+E 16A,2个380V 3P+N+E 16A以及3个 380V 3P+N+E 32A等6个插座.
要求这个插座箱配上断路器和漏电保护器.
请问配多少断路器合适呢? 配什么型号的呢?漏电保护器怎么配呢?
我只配一个16A的断路器和30MA的漏电保护器可以吗

方法:
  断路器和漏电保护器的上端接线端为电源的输入端,下端为无电源的输出端,与控制的电气设备相连。
线进来后,先接断路器。

漏电保护器工作原理,正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。

断路器人才网

主断路器配框架电流100A 3P+N或4P的就够了,因为一般不同时用,型号可以用NS或是CM1等的。另外按规范要求插座或手握式设备配电回路中,主断路器还要配一个30mA的漏电保护器。也可以每个次级开关都配,就是浪费点。

DZ47LE-63A/3 50A 30mA

分着配更好,漏电保护器防人触电的应不大于20mA,防设备漏电的可以稍大一些,如果电路杂波太大、防误动作的话可稍放宽一些,但适可而止,否则安全系数会降低。另外,至少每个月要做一次漏电测试,保证保护器正常可靠动作。