8万的高压变压器需要补偿多少容量

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 12:55:24

一般不能单纯凭变压器容量进行计算,而且还要看该变压器所在的电压等级等情况;可根据国家电网公司《电力系统无功补偿配置技术原则》的要求,综合你的实际情况进行计算;

220kV变电站的无功补偿
6.1 220kV变电站的容性无功补偿以补偿主变压器无功损耗为主,适当补偿部分线路及兼顾负荷侧的无功损耗。容性无功补偿容量应按下列情况选取,并满足在主变压器最大负荷时,其高压侧功率因数不低于0.95。
6.1.1 满足下列条件之一时,容性无功补偿装置应按主变压器容量的15%~25%配置。
1) 220kV枢纽站;
2) 中压侧或低压侧出线带有电力用户负荷的220kV变电站;
3) 变比为220/66(35)kV的双绕组变压器;
4) 220kV高阻抗变压器。
6.1.2满足下列条件之一时,容性无功补偿装置应按主变压器容量的10%~15%配置。
1) 低压侧出线不带电力用户负荷的220kV终端站;
2) 统调发电厂并网点的220kV变电站;
3) 220kV电压等级进出线以电缆为主的220kV变电站。
6.1.3当6.1.1、6.1.2中的情况同时出现时,以6.1.1为准。
6.2 对进、出线以电缆为主的220kV变电站,可根据电缆长度配置相应的感性无功补偿装置。每一台变压器的感性无功补偿装置容量不宜大于主变压器容量的20%,或经过技术经济比较后确定。
6.3 220kV变电站容性无功补偿装置的单组容量,在满足4.5条要求的情况下,接于66kV电压等级时不宜大于20 Mvar,接于35kV电压等级时不宜大于12 Mvar,接于10kV电压等级时不宜大于8 Mvar。
6.4 220kV变电站安装有两台及以上变压器时,每台变压器配置的无功补偿容量宜基本一致。
6.5 220kV三绕组降压变压器三侧额定电压可按如下比例选取。
1) 一般情况下,高、中、低压侧的额定电压比宜选1/1.05/1.05。
2) 当供电距离长、供电负荷重时,高、中、低压侧的额定电压比可选1/1.05/1.1。
3) 当低压侧不带负荷或仅带有站用变等轻载负荷时,高、中、低压