我的用电量是100KW,怎样选择表和线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 05:33:06
50个电磁炉,每个2000W
我的表用加互感器吗?三相150A的表大不大?线要穿管选用35平方铜,选用200A空开

要用互感器的。
你的用电器应平均装到三相上去,这样建议用200/5的互感器,3(6)A的三相有功电度表。
主电源线用(包括零线)都要用35平方毫米的铜线,。
空开最好用250A的,因你的用电器总电流在三相平衡时也是200A了,在不平衡时就超过了,所以大一点不至于经常出小问题。

100KW 不可能用单相电吧?如果用三相电:
100KW / 3 / 220 / 5 = 30.3 平方毫米 (铜线)
100KW / 3 / 220 / 3 = 50.5平方毫米 (铝线)
以上计算的是50个电磁炉,每个2000W同时使用的情况,如果不同时使用可以小。电表用150A --- 如果不同时使用可以小。

你说的功率应该用三相四线供电,满功率电流151A,如果单相供电电流454A,太大了。
据我所知最大的电度表是60A的,150A一定要用互感器。
用150/5的互感器,5A的三相电度表。抄表的数乘30就是实际用电量。
这个功率供电单位一不定让你用,你试一试吧。