请问系统在非全相运行时会产生零序电流吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/30 20:28:15
书上不是说只有单相接地故障才会产生零序电流吗?
请问这个结论正确吗?
我看到变电站值班员的题库中曾这样说:“因为只有系统发生单相接地时才会产生零序电流,所以零序保护只反应单相接地故障,不受系统运行方式的影响。”按照大家的说法,这样的论述是不正确的了?
谢谢各位老师了!

1) 当电流回路断线时,可能造成保护误动作。这是一般较灵敏的保护的共同弱点,需要在运行中注意防止。就断线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多。如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作。

(2) 当电力系统出现不对称运行时,也会出现零序电流,例如变压器三相参数不同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相开关不同期,母线倒闸操作时开关与闸刀并联过程或开关正常环并运行情况下,由于闸刀或开关接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器在运行中的情况下,可出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动。

(3) 地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零电流,造成反方向侧零序方向继电器误动作。如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误动判断。

(4) 由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现;当继电器零序电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作

非全相运行是三相机构分相操作发电机主开关在进行合、跳闸过程中,由于某种原因造成一相或两相开关未合好或未跳开,致使定子三相电流严重不平衡的一种故障现象。三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。三相电流既然不平衡,那么相量和肯定不等于零,当然会产生零序电流了。建议把它们的概念和原理搞清楚,也就豁然开朗了。



你问出这样的问题应该知道什么是 非全相运行 什么是零序电流
而产生零序电流的两个条件:
1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;
2、零序电流有通路。

非全相运行显然是一种不对称

非全相运行,三相负载不平衡,导致三相电压不平衡,即产生零序电流。

在三相四线制电气电路中,只要有其中的一相或两相没有正常工作,导致三相不平衡,这时候根据三相电的矢量和来计算必然产生零序线的电流,实际上只要