·制造低压电力电容器,三角形接法与Y接法有什么不同的意义制造

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 13:21:14
我说的是在生产电容器时,元件的接法,有的为什么用三角接,有的用Y接.谢谢!

电压互感器的接线形式
(1)单相接线
该接法仅适用于测量相间电压。如果互感器一次绕组的一端接在线路上,另一端接地,互感器可测量某一相对地电压。
(2)V-V接线
由两个单相互感器接线成不完全星形(V-V形),用来测量各相间电压,但不能测量相对地电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。
(3)Y-Y接线
由三个单相互感器一、二次侧均接成Y形,可供给要求线电压的仪表和继电器以及要求相电压的绝缘监视电压表。
(4)Y0/Y0/D接线
用三台单相三绕组电压互感器构成Y0/Y0/D接线,该接线方式其二次绕组用来测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形检测零序电压。

以上是PT的几种接线形式,你说的这种情况应该是V-V接线方式。