电容器是角接好还是星接更好

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 08:43:27

1星形连接的补偿效果,仅为三角形连接的1/3,这是因为 1在三相系统中采用三角形连接法时,电容器所受的为线电压,可获得较大的补偿效果。
2当彩星形接法时,电容器所受电压为相电压,其值为线电压的1比根号3,而无功出力与电容器电压平方成正比,即QC=U2C/XC故星形接线的无功出力将下降1/3。2星形连接时,当电容器发生单相短路,短路相电流为未短路两相电流的几何和,其值不会超过电容器额定电流的三倍,而三角形连接发生单相短路时,短路电流会超过电容器额定电流的很多倍,易引起事故的扩大。故从短路全方面考虑,采用星形接线比较合理。

按规程规定,低压(如0.4KV)电力电容器,宜于采用角形接线;高压(如6KV以上)电力电容器,宜于采用星形接线。这主要是从安全上考虑,在规程的条文解释中有说明。

不一定哪种好,要看电容器的额定电压和容量。角接对电容器额定电压要求相对较高、容量相对较小,星接对电容器额定电压要求相对较低、容量相对较大。如在380V的三相电路中,角接时电容器承受380V电压,星接时电容器承受220V电压。如果角接时容量是10000微法,星接时就需要17300微法。