小接地电流系统中,微机型单相接地选线原理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 13:39:09

比幅比相法:对于中性点不接地系统,比较母线的零序电压和所有线路零序电流的幅值和相位,故障线路零序电流相位应滞后零序电压90°并与正常线路零序电流反相,若所有线路零序电流同相,则为母线接地。

谐波比幅比相法:对于中性点经消弧线圈接地系统,对谐波分量来说消弧线圈处于欠补偿状态,如果线路零序电流中含有丰富的谐波成分,则比较所有线路零序电流谐波分量的幅值与相位,故障线路零序电流幅值较大且相位应与正常线路零序电流反相,若所有线路零序电流同相,则为母线接地。

首半波法:发生故障的最初半个周波内,故障线路零序电流与正常线路零续电流极性相反,因此可以通过比较首半波的零序电流极性进行故障选线

有功分量法:对于中性点经消弧线圈接地系统,故障线路的零序电流的有功分量与正常线路极性相反,可以用这个特点进行选线。

突变量法:在消弧线圈两侧并联电抗器和开关,正常运行时并联电抗不投入运行,发生永久性接地故障后将并联电抗短时投入,持续几秒再断开,使零序电流发生较大的突变量,这个突变的电流只会在故障线路中体现出来。

小电流接地选线装置首先通过测量母线的零序电压判断哪段母线接地,然后通过各条线路的零序电流与零序电压比较,零序电流落后零序电压90°,确定接地线路.
还有一种方式是判断母线接地后,通过探索跳闸,经重合闸延时后重合闸动作,自动合上开关,当零序电压仍然存在,并表明“本线路未接地”;当零序电压不存在,并表明“本线路接地”。
只有在中性点不接或经消弧线圈接地欠补偿时故障线路与非故障线路的零序电流才不一致。当经消弧圈过补偿时无法判别。其次接地时利用停电后再重合是不允许的,因为造成短时停电。
对中心点不接地电网中的单相接地故障又以下结论:
1、单相接地时,全系统都将出现零压;
2、在非故障的元件上有零流,其数值等于本身的对地电容电流,电容性无功功率的实