电力系统单相接地与小接地电流系统有什么区别?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 05:45:06
电力系统单相接地与小接地电流系统有什么区别?请高手指点!

电力系统单相接地是指电力线路的三根相线中有一根相线接地(和大地发生了短路),是电力系统常见的一种故障现象。

小接地电流系统是电力系统的一种接线方式和运行方式。一般是指中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,又称中性点间接接地系统。当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统被称为"小电流接地系统"。

发生单相接地故障主要有以下几种原因:  
1)导线断线落地或搭在横担上;  
2)导线在绝缘子中绑扎或固定不牢,脱落到横担或地上;  
3)导线风偏过大,与建筑物距离过近;  
4)变压器高压引下线断线;  
5)配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地;  
6)绝缘子击穿;  
7)线路上的分支熔断器绝缘击穿;  
8)同杆架设导线上层横担的拉带一端脱落,搭在下排导线上;  
9)线路落雷;  
10)树木通道不畅,导致树接触导线;  
11)鸟害;  
12)飘浮物(如塑料布、风筝等);  
13)其它偶然或不明原因。
在以上诸多种原因中,导线断线、绝缘子击穿和树木短接是发生配电线路单相接地故障最主要的原因,对近几年来单相接地故障原因统计,上述三种原因占总故障原因的85%以上。

小接地电流系统故障主要有以下几种原因:
在实际运行中,常会监视到母线电压不平衡的现象,引起母线电压不平衡的原因很多,处理的办法因故障而异。
(1)母线电压互感器一相二次熔丝熔断。现象为中央信号警铃响,电压互感器一相电压为零,另外两相电压正常。如10kV母线三相电压为0kV,6.1kV,6.1kV。处理对策:退出低压等与该互感器有关的保护,更换二次熔丝。
(2)母线电压互感器一相一次熔丝熔断。从电压表反应出一相电压大幅度降低,其他两相电压有不同程度的降低。我局青海湖变母线电压为6.7kV,5.2kV,2.5kV,退出电压互感器检查发现C相一次熔丝熔断,更换之后,投入运行,电压恢复正常。
(3)出线回路发生接地,这是电网常见的不正常运行状态。发生接地时,故障相对地电压降低