单相接地电容电流需要符合什么要求

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 08:07:28

要求:
  中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性电流,数值很小,而整个系统的中性点对地电压发生偏移(偏移程度取决于接地短路的程度,完全金属性短路则中性点对地电压上升为相电压),而不接地相的对地电压也会升高(金属性短路升为线电压),但是每相对中性点电压以及相间的线电压保持不变,所以整个系统可以维持运行,但由于对地的电压升高考验整个系统对地的绝缘好坏,所以在绝缘还没破坏前,最好要及时消除故障,不能在这种状态下长时间运行,一般不超过1-2小时。
中性点直接接地的系统就不用多说了,单相接地,故障点和中性点之间会有很大的短路电流流过,整个系统的电压严重不对称,完全不能正常运行,因此需要立即跳闸,这种系统,零序保护应作为主保护使用。

我记得原来规程的规定,听说又有了新规程,我还没有查,先将老数据给你。

对6-10KV中性点不接地系统来说,单相接地电容电流应小于30A,
对35KV中性点不接地系统来说,单相接地电容电流应小于10A。