专业电工请进 高分请教点东西

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 05:33:20
我办公室功率较大的电器如下
3个1.5p空调 5台电脑 热水器 打印机2台 还有一台功率约在3000W左右的工作机器.. 大致这么多
有一下疑问请高手逐条作答 .. Thanks
1. 进线用6平方220V的可以吗?
2. 总空气开关应该用多少安 ?
3. 3个空调3路线用3p25安空开行吗?
4. 5000W的机器能不能用25安空开配4平方铜线?
在线等~~
魏勇军朋友
||5、三个空调3路线分别用单极16A的空开足够了,因为单相的空调插座一般为16A,配25A的不合适,而且应选择单个的空开,而不是3P型的。重要原因是“单相的分体式空调最大不会超过10A的电流”||
16A的可以吗? 一般插座还16的啊 .

进线现在不打算220V了 380v的要用5平方的还是10平方的?

1、 3个1.5p空调 5台电脑 热水器 打印机2台 还有一台功率约在3000W左右的工作机器 = 0.75KW*1.5*3个空调 + 0.4KW*5台电脑 + 2.5A*0.22V*2台打印机 + 3KW的机器 + 热水器2KW = 总功率约11.5KW

2、同时共作时电流=11.5/0.22 = 52A * 0.8(负荷系数)=41A

3、综合考虑最大的工作电流因素,总空气开关应选择单相63A的漏电开关。

4、进户线应选铜芯16平方,单相安全载流量为64A。

5、三个空调3路线分别用单极16A的空开足够了,因为单相的空调插座一般为16A,配25A的不合适,而且应选择单个的空开,而不是3P型的。重要原因是“单相的分体式空调最大不会超过10A的电流”。

6、5000W的单相机器=5/0.22=22.7A,用25安空开配4平方铜线足够了,因为4平方线单相时安全截流量为27A。

补充一下:
1、16A的可以吗? 一般插座还16的啊 .
答:16A的足够了,一般插座是“10A”的,住宅楼中一般只有空调插座才是16A的。有怀疑的话可以拆开一个86型的暗装插座看一下。

2、进线现在不打算220V了 ,380v的要用5平方的还是10平方的?

答:实际中没有5平方的铜芯线,按楼主提供的相关数据,380V时应考虑10平方的铜芯线作进户。(现在住宅楼每户的进线设计都大于10平方,甚至有16平方的,何况是办公楼。10平方“进户线”因为距离短,用量少,不会增加多少成本。)

如果是采用220V的单相电源
1. 进线用16平方的铜线。
2. 总空气开关应该用63安。
3. 3个空调3路线分别用单极25A的空开。
4. 5000W的机器用40安空开配6平方铜线。
以上这些设备用电开关,最好采用带漏电保护的开关。

办公室多大?有多少平方?有多少照明灯?这一点你没说,总用电量不好说。
1、 3个1.5p空调 5台电脑 热水器 打印机2台 还有一台功率约在3000W左右的工作机器 = 0.75KW*1