家里的漏电保护器经常跳闸 不过把两条线互换一下 又能撑半个多小时
有时候吧 能挺半个月 不过有时就不行了

首先漏电开关控制的是那一路要搞清楚,是总开关还是分开关.

你先把漏电开关控制的电器都从插座上拔下来,看看漏电开关还跳不跳,要是跳就

是这路线路有问题,找个懂电的给你查查.

要是不跳,就把电器一个一个插上运行实验.(实验下一个的时候把前一个拔下来)

直到跳了为止,以次来判断是哪个电器的问题.

还有就是所有的电器的电流是不是超过了开关的额定电流.是不是开关老化也要

考虑.

你说的2条线护换了一下,不要换呀,换回来,零线和火线不能随便换用的.

你找个懂电的给你好好查查,我跟你说你也不一定能搞搞明白.

要是我去给看看,比我在这里打字要有效果多了.

漏电保护器是零序漏电保护,火线电流和零线电流不等,保护器跳闸。说明送出的电没全回来,也就是有漏电。包括线路上的,用电器上的。
过流保护器是过电流保护,用电流超过限制跳闸。包括设备多造成的过流,带电动机的设备启动时的大电流,供电压低造成的大电流,都会在过流保护器工作临界区时跳闸。
这两种跳闸要分清。再分析原因。
有时是保护器本身的问题,有时是线路的问题。用排除法确定原因所在。肯定能找到。

过载了吧,如果漏电,送上就会跳的,而你这个是有段时间才跳,是典型的过载保护,你注没注意是不是家里的电器开多了就会跳啊,你家的开关多大的?算一下看看是不是开关用的小了。(你家常用的电器的功率相加在除以220,拿除出来数和开关的对比一下)要差不多大就换个开关吧。

1.有电器漏电
2.家里负载总荷过大
3.漏电保护器内部误动作
你自己试试慢慢一步一步排除找到原因.一定要保障用电安全.

请一个电工去看看,这样的情况 一般是家用电器或电线对地短路,要不就是漏电保护器有问题!
同意