  • 实际工程中,消火栓的保护半径一般如下方法确定:

  • 室内栓一般水带长25m,考虑水带弯折等因素,一般按20-21m计。而充实水柱长度一般以7-13m(简单点说大概是多层7米,100米高度以内的高层10米,100米以上13米)计,因此室内消火栓的保护半径按可通行距离27米计。注意是可通行距离,不是直线距离。同时如果是端头的房间(比如办公楼,栓设在走道上,而消火栓要保护到办公室内),应保证从栓的位置开始,可通行距离21m能进入房间的门口(因为水柱不会转弯)。同时满足从栓到房间内最远点的距离小于等于27米。
    实际工程设计时基本上是按这个原则来把握的。

按消防规范,发生火灾时,要求有两个水枪的水能同时到达着火点的要求,消火栓的保护半径25m,即水带长度。

公式计算R=cL+h(c为水带展开时的弯曲饿着减系数取0.8~0.9;L为水带长度;层高为3~3.5米时,h取3米,层高大于3.5米时,h=Hmsin45°米

按照规范要求,取固定的间距,即:高层民用建筑、高层工业建筑、仓库建筑室内消火栓间距为30米,其他建筑室内消火栓间距为50米。