交流接触器 热继电器选择

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 10:37:51
11KW的风机用星三角启动 空开用DZ47-60 32A 热继电器用JR36-63 20-30A 交流接触器用CJX1-22A

那22KW的 风机用星三角启动 空开用DZ47-60 60A 热继电器用JR36-63 40-63A 交流接触器用CJX1-63A

不知道选的是否对的,要是直接启动那空开和热继电器 交流接触器又怎么选的
采用这两种方式启动的时候主回路的铜线和控制回路的铜线怎么选择??
谢谢

楼主的选择是可以的,如果直接启动接触器的电流要翻倍,一次回路用10平方铜线就可以了,二次回路用1.5平方铜线。

热继电器的整定值是电机额定电流的1.1倍动作时间1分时(也就是电流到达热继电器整定值1分时必须动作)。
空气断路器整定电流是电机额定值的2.5倍(目的要保证全压启动不跳闸,短路能跳闸)
(3)交流接触器是电机额定电流的2.5倍(目的保证分断的电器寿命在4000次左右。
(4)电缆线主线路每平方毫米4A以下,设备线入线5A 以下。120平方以上电缆每平方电流只充许3A。180平方以上电缆每平方只能2.5A.原因是电缆粗的往往线路长了,发热量也增大,所以电流密度要下降。
(5)明线敷设可以每平方6A.

最好看看风机电机说明书上的技术参数,看看带负载情况下瞬间启动电流是多少,或者是工作电流的多少倍,然后再选择。

最好大一规格,不要直接启动,短距离11KW主回路的铜线4mm^2 22KW主回路的铜线10mm^2 控制回路的铜线1mm^2