步进电机的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 04:14:24
使用步进电机,遇到很多问题,向朋友们请教:
1.一个步进电机的参数,怎么有好几个步距角呢?1.8/0.9/0.72/0.32.这个步距角还有什么拨码设置吗?
2.驱动器上的细分是什么意思啊?假如现在电机正常运转.我关电后改变这个细分的拨码,再启动电电机性能会发生怎样的变化?
3.驱动器上还有一个设置叫"静态电流半流/静态电流全流"这个是什么意思啊?
4.给驱动器的脉冲,电压要多高(样本上没有写),我用电压-频率的电路,输出脉冲,电机能转,此时测得脉冲的电压是2.5V.
但是我换成松下的PLC-FP0输出脉冲,频率和用电路板时输出的频率一样.电机就堵转了.PLC输出的是低电平有效.那脉冲输出时,是什么样的波形呢?0和24V交替吗?但我用万用表测显示的是0V.我的步进电机为什么不转呢?有哪种可能?
谢谢帮忙啊,剩的分全送上.
5.对驱动器的触发脉冲,高电平脉冲和低电平脉冲有没有什么区别?比如都给PLU-时,一个是用低0V高5V的脉冲,一个是用高0V低-5V的脉冲,电机都能正常工作吗?效果一样吗?

1:般步进电机标明的步距角都是整步/半步!
2:步进的细分确定以后是不需要经常改动的!这个细分书相对于您的拨码开关来设定的,只要拨码开关的位置改变细分数就随之改变!
3:一般步进电机步进脉冲停止一段时间,线圈的电流自动减半!这个是相对于电机的使用技术来设定!
4:一般驱动器都是5V脉冲信号导通的!
请确定您的接线方式!plc和电机的连接!

我也一知半解。
1。
2 相混合电机一般固有步距角(不细分按四拍)1.8度,按8拍0.9度。其实就是两个线圈4个头接法不一样。0.72/0.32是几相的我忘了,道理一样。
2。细分就是步距角减小,如固有1.8的,2倍细分就是0.9,4倍就是0.45.
3. 可能指电机停转时,保持力矩的通电电流.
4.驱动器接电平信号,松下PLC我不知道.你把电平转换一下试试.
5.各驱动器不一样,但你这2种脉冲信号应该效果不一样,甚至动不了.