150/5电流互感器绕4圈线 和绕六圈有什么区别

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 05:03:44
请各位大哥指导我在着谢了

一次绕4圈时,则安匝是150*4=600,绕4匝时额定电流比是150/5A

一次绕6圈时,则安匝是100*6=600,绕6匝时额定电流比是100/5A

说来说去他们的区别主要也就是额定电流比的区别了!

电流互感器一次绕4圈是150/5,说明此时互感器的倍率为30;
当电流互感器一次侧只串过一圈时,变比是600/5,其电流互感器的倍率为120;因此,当电流互感器一次绕6圈,变比是100/5,其倍率又变为20。

150/5电流互感器绕4圈线 和绕六圈有什么区别?
从进论上计算:4圈的倍比是:4*150/5=160(倍) , 6圈的倍比是:6*150/5=180(倍)
180/160=1.125
6圈计量是4圈的1.125倍。
160/180=0.89
4圈计量是6圈0.89。

楼上怎么算的?150/5电流互感器绕4圈线倍率是7.5,6圈倍率是5

电阻就不一样了.