50/5A 1匝电流互感器与50/5 150A1匝电流互感器有什么区别

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 00:03:34
50/5A 1匝电流互感器铭牌上标示为50/5A 1匝,与50/5 150A1匝 75A2匝 50A3匝 30A5匝 15A10匝电流互感器上匝数有什么区别?用两个50/5A 1匝的和一个50/5 150A1匝 75A2匝 50A3匝 30A5匝 15A10匝的电流互感器接于三相四线电度表上,一次侧穿线都为一匝,用电量与电度表示值该怎样计算?

好晕阿,写那么多,其实你不用整那么麻烦的
以(50/5 150A1匝 75A2匝 50A3匝 30A5匝 15A10匝)为例:你那个东西写错了吧??不应该是50/5,因该是150/5:因为这个是电流互感器的变比,根据后面的150A1匝可以看出来这个电流互感器的最大量程是150A,1匝就是指穿过电流互感器的线路根数为1,如果将线路打圈穿过电流互感器的线圈(使一根线路两次穿过电流互感器而且同方向,这个时候总共可以测量150A的电流,两个平均就只有75A,也就是75A2匝。以后依次类推。匝数和电线流过的最大电流有关,电线流过的最大电流=电流互感器的最大量程/匝数。
你这个是因该是用个两个50/5和一个150/5的电流互感器,都是一匝,各个的电流变比是50/5=10,50/5=10,150/5=30。所以如果采用3个单相表,用50/5的那两相的用电量应乘10,用150/5的乘以30。不过你用的是是三相电表,这个就不好区分了,你最好全换成同一变比的电流互感器以便于计算。

50/5 互感器和150/5的互感器他们的区别是他们的倍率不一样的/.50/5的互感器是电度表的10倍.而150/5的是电度表的30倍.在抄带50/5互感器的电度表时其表显示的数值要乘10的.在抄150互感器的电度表应该在乘30的.如果在互感器的名牌上有150..3匝那么就是说要达到150比5 的等级就要把一次母线在互感器内饶3圈.75的就要饶两圈...30A的就饶五圈.;;;;;...
用两个50/5A 1匝的和一个50/5 150A1匝 75A2匝 50A3匝 30A5匝 15A10匝的电流互感器接于三相四线电度表上,一次侧穿线都为一匝,在国家规定是不允许的这样做会使三相计量线路的电流不平衡,使电度表计量不准确的,

50/5A 1匝电流互感器与50/5 150A1匝电流互感器有什么区别 通过电流互感器一,二次绕组匝数比的配置,将不同的一次电流变换为标准的5A或者1A的二次电流? 300/5A的电流互感器一次电流为600A时,二次侧电流为10A,我这样说对吗?请指教! 1A电流是否等于0.8KW 1A电流=0.8KW 小刚家有最大电流12A空调一台,最大电流5A空调两台,电灯最大电流为1.8A,电冰箱使用电流是0.6A 电流互感器,如300/5,为什么接的电流表是300A,非5A的,不是把大电流变成小电流,如接300A量程的电表,有啥意思 110KV电流互感器600/5A,在一次电流在144A时,二次线圈开路,能产生多高的开路电压? 灯泡200 mA,电视机500mA,计算机0.4A,冰箱1A,空调器5A.通过保险盒中保险丝的电流为多少A? 电流互感器型号规格说名 比如SDH-3/0.66-2500/5A